Naar de inhoud

Dit is een bètaversie van Builddocs. Je kunt alles bekijken, maar aanmelden en een abonnement afsluiten kan nog niet.

Open

Afzuigkap: recirculatie of toch een afvoer naar buiten?

Voor Woningeigenaar

  1. Profielfoto van Wendy Gerritsen

    Wendy GerritsenVoorbeeldprofiel

    In onze nieuwe keuken past geen afvoerkanaal naar buiten. De keukenboer zegt dat recirculatie tegenwoordig net zo goed werkt. Klopt dat?

  2. Profielfoto van Zaira Bernabela

    Zaira BernabelaVoorbeeldprofiel

    Voor geur en vet werkt een goede recirculatiekap redelijk, mits je de filters echt vervangt. Voor vocht werkt hij niet: dat blijft binnen.

  3. Profielfoto van Rob Koster

    Rob KosterVoorbeeldprofiel

    En vocht is nou juist wat je bij koken produceert. Dat komt terug als condens op de koudste plek in huis.

  4. Profielfoto van Judy Kassem

    Judy KassemVoorbeeldprofiel

    Bij een woning met balansventilatie kan het wel, want dan wordt de vochtige lucht elders afgezogen. Bij natuurlijke toevoer en een dichte woning niet.

  5. Profielfoto van Wendy Gerritsen

    Wendy GerritsenVoorbeeldprofiel

    Wij hebben mechanische afzuiging in de keuken, los van de kap.

  6. Profielfoto van Zaira Bernabela

    Zaira BernabelaVoorbeeldprofiel

    Dan is recirculatie een stuk verdedigbaarder, mits die afzuiging ook echt aanstaat tijdens het koken.

  7. Profielfoto van Koen Schouten

    Koen SchoutenVoorbeeldprofiel

    Let ook op geluid. Een recirculatiekap moet harder werken en dat hoor je, zeker in een open keuken.

  8. Profielfoto van Rob Koster

    Rob KosterVoorbeeldprofiel

    En op de filterkosten. Koolstoffilters zijn een terugkerende post die niemand meerekent.

  9. Builddocs-redactie

    Samengevat: afvoer naar buiten blijft bouwfysisch de betere keuze, recirculatie is acceptabel als er andere mechanische afvoer in de ruimte is en je de filters daadwerkelijk vervangt. Denk bij een afvoer naar buiten aan de gevelopening, de terugslagklep tegen tocht, en bij een appartement aan het feit dat de gevel gemeenschappelijk is en de VvE erover gaat. Bij een woning met balansventilatie mag je de kap niet zomaar op het WTW-kanaal aansluiten; dat vervuilt de unit.