Naar de inhoud

Dit is een bètaversie van Builddocs. Je kunt alles bekijken, maar aanmelden en een abonnement afsluiten kan nog niet.

Open

De aardlekschakelaar klapt eruit en ik vind niet waardoor

Voor Woningeigenaar

  1. Profielfoto van Monique Wolters

    Monique WoltersVoorbeeldprofiel

    Sinds een week klapt de aardlek er af en toe uit, meestal 's ochtends. Alles doet het weer als ik hem inschakel. Hoe zoek je zoiets?

  2. Profielfoto van Jenny Kho

    Jenny KhoVoorbeeldprofiel

    Systematisch uitsluiten. Zet alle groepen achter die aardlek uit, schakel hem in, en zet daarna groep voor groep bij tot hij valt. Dan weet je de groep.

  3. Profielfoto van Pim Verweij

    Pim VerweijVoorbeeldprofiel

    En als hij pas na een uur valt? Dan sta je daar de hele dag.

  4. Profielfoto van Jenny Kho

    Jenny KhoVoorbeeldprofiel

    Dan is het waarschijnlijk geen kortsluiting maar een optelsom van lekstromen. Elk apparaat met een filter lekt een beetje: wasmachine, vaatwasser, omvormer van zonnepanelen, computervoedingen. Samen komen ze boven de 30 milliamp?re.

  5. Profielfoto van Lotte Hendriks

    Lotte HendriksVoorbeeldprofiel

    Dat verklaart bij ons misschien waarom het begon nadat de zonnepanelen erop kwamen.

  6. Profielfoto van Jenny Kho

    Jenny KhoVoorbeeldprofiel

    Dat is een bekende combinatie. Een omvormer hoort daarom vaak op een eigen groep en soms achter een eigen aardlek.

  7. Profielfoto van Nelson Lopes

    Nelson LopesVoorbeeldprofiel

    Let ook op de tijd van de dag die je noemt. 's Ochtends betekent vaak vocht: een buitenlamp, een tuinaansluiting of een oude leiding in een koude buitenmuur.

  8. Profielfoto van Pim Verweij

    Pim VerweijVoorbeeldprofiel

    Dus vocht kan het ook zijn, zonder dat er iets stuk is?

  9. Profielfoto van Nelson Lopes

    Nelson LopesVoorbeeldprofiel

    Ja, en dat is het lastigste geval, want overdag droogt het weg en dan meet je niets meer.

  10. Builddocs-redactie

    Beide sporen zijn juist. Praktisch: eerst uitsluiten per groep, en houd bij wanneer hij valt en wat er op dat moment aanstond. Blijkt het een optelsom, dan is de oplossing groepen herverdelen over meerdere aardlekschakelaars en niet een zwaardere plaatsen ? die 30 milliamp?re is een veiligheidsgrens en geen instelling. Blijft het onvindbaar, dan is een isolatieweerstandsmeting de volgende stap, en dat is werk voor iemand met de juiste meetapparatuur.

Iets aan te vullen?

Antwoorden kan met een gratis account. Wat je schrijft staat onder je eigen naam — omdat een naam bij een bewering hoort.

Inloggen of account maken
Volgen

Ook geschreven voor Woningeigenaar