Naar de inhoud

Dit is een bètaversie van Builddocs. Je kunt alles bekijken, maar aanmelden en een abonnement afsluiten kan nog niet.

Open

Mag ik zelf een groep bijplaatsen in de meterkast?

Voor Klusser

  1. Profielfoto van Zehra Sahin

    Zehra SahinVoorbeeldprofiel

    Onze meterkast heeft nog twee lege plekken en ik wil een aparte groep voor de schuur. Mag ik dat zelf doen of moet daar per se iemand voor komen?

  2. Profielfoto van Lars Mulder

    Lars MulderVoorbeeldprofiel

    Zelf mag, er is geen verbod voor een particulier in de eigen woning. Maar NEN 1010 geldt ook voor jou, en die norm is via het Bbl bindend. Het verschil met gas is groot: daar mag je sinds 1 april 2023 niets meer zelf.

  3. Profielfoto van Sasha Gunawan

    Sasha GunawanVoorbeeldprofiel

    Waar let je dan op als je het zelf doet? Ik zou zeggen: juiste doorsnede, aardlek erop, klaar.

  4. Profielfoto van Lars Mulder

    Lars MulderVoorbeeldprofiel

    Dat is de helft. De doorsnede volgt uit de belasting en de lengte, want spanningsval telt mee bij een lange leiding naar een schuur. En je moet weten of je bijplaatst achter een bestaande aardlekschakelaar of dat je er een tweede bij zet.

  5. Profielfoto van Zarina Sadykov

    Zarina SadykovVoorbeeldprofiel

    Waarom maakt dat laatste uit? Een aardlek is toch een aardlek?

  6. Profielfoto van Lars Mulder

    Lars MulderVoorbeeldprofiel

    Omdat te veel groepen achter ??n aardlek betekent dat je bij een storing alles tegelijk kwijt bent, inclusief de vriezer. En lekstromen van meerdere apparaten tellen op, waardoor hij eruit klapt zonder dat er iets stuk is.

  7. Profielfoto van Tommaso Ricci

    Tommaso RicciVoorbeeldprofiel

    Bij een schuur speelt er nog iets: als je een aparte aardelektrode zet krijg je twee aardsystemen naast elkaar. Dat is een bekende manier om potentiaalverschillen te maken.

  8. Profielfoto van Sasha Gunawan

    Sasha GunawanVoorbeeldprofiel

    Dat had ik niet bedacht. Dus ??n aarde vanuit de woning meenemen?

  9. Profielfoto van Tommaso Ricci

    Tommaso RicciVoorbeeldprofiel

    In de regel wel, maar dat hangt af van het aardingssysteem in je woning. Dat is precies het punt waarop ik iemand zou laten meekijken.

  10. Builddocs-redactie

    Goede draad. Wij vatten samen: zelf mag, NEN 1010 geldt onverkort, en de twee dingen die het vaakst misgaan zijn de doorsnede bij een lange leiding en het aardingsconcept naar een bijgebouw. Laat het werk opnemen in een installatieverslag of laat het na afloop controleren; je verzekeraar kijkt daarnaar als er brand ontstaat. En werk nooit aan een groep die niet is afgeschakeld en gecontroleerd met een spanningszoeker.

Iets aan te vullen?

Antwoorden kan met een gratis account. Wat je schrijft staat onder je eigen naam — omdat een naam bij een bewering hoort.

Inloggen of account maken
Volgen

Ook geschreven voor Klusser