    De installateur zegt dat onze groepenkast moet worden aangepast voor de omvormer. Klopt dat, of is dat meerwerk?

  2. Profielfoto van Esther Blom

    Esther BlomVoorbeeldprofiel

    Een omvormer hoort op een eigen groep met een eigen beveiliging. Als er geen plek meer is, moet de kast inderdaad worden uitgebreid. Dat is geen verkooptruc.

  3. Profielfoto van Jill van Beek

    Jill van BeekVoorbeeldprofiel

    En let op de aardlekschakelaar. Een omvormer geeft een kleine continue lekstroom, en die telt op bij de rest.

  4. Profielfoto van Lisa Verbeek

    Lisa VerbeekVoorbeeldprofiel

    Bij ons klapte hij er inderdaad regelmatig uit na de plaatsing. Dat is dus dit?

  5. Profielfoto van Jill van Beek

    Jill van BeekVoorbeeldprofiel

    Waarschijnlijk. De oplossing is niet een zwaardere aardlek maar de groepen anders verdelen.

  6. Profielfoto van Joke de Vries

    Joke de VriesVoorbeeldprofiel

    Nog een vraag die hier vaak speelt: kan de bestaande bekabeling het teruggeleverde vermogen aan?

  7. Profielfoto van Esther Blom

    Esther BlomVoorbeeldprofiel

    Bij een gemiddelde installatie wel, maar bij een grote installatie op ??n fase kun je tegen de grens van de aansluiting aanlopen, en dan schakelt de omvormer terug bij hoge spanning op het net.

  8. Profielfoto van Fleur Scholten

    Fleur ScholtenVoorbeeldprofiel

    Dat verklaart misschien waarom onze opbrengst op zonnige dagen inzakt.

  9. Profielfoto van Esther Blom

    Esther BlomVoorbeeldprofiel

    Dat is een bekend beeld. Meten op de omvormer laat zien of dat het is.

  10. Builddocs-redactie

    Twee dingen om mee te nemen. Ten eerste dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 vervalt, wat de rekensom verschuift naar de stroom die je zelf direct gebruikt. Ten tweede: laat de constructieve belasting van het dak beoordelen en niet alleen het legplan ? panelen wegen met ballast al gauw 12 tot 20 kilo per vierkante meter. Bij een VvE is het dak gemeenschappelijk en dus een besluit van de vergadering.