Open
Airco aan het balkon: hoe gaan jullie om met buitendelen aan de gevel?
Voor VvE

Dirk de VriesVoorbeeldprofiel
Er hangen inmiddels vier airco-buitendelen aan onze balkons, geen enkele met toestemming. Een bewoner klaagt over geluid. Wat nu?

Zarina SadykovVoorbeeldprofiel
Inventariseer eerst wat er hangt en sinds wanneer. Voor de geluidseis maakt de plaatsingsdatum uit.

Lin PhamVoorbeeldprofiel
En let op waar wordt gemeten. In gestapelde bouw geldt de eis ook bij de ramen en deuren van de buren, niet alleen op de perceelgrens.

Selma HadzicVoorbeeldprofiel
Wij hebben beleid gemaakt voordat er meer bij kwamen: waar het mag, welk geluidsniveau en hoe je toestemming vraagt.

Builddocs-redactie
Precies dat onderscheid tussen meetposities is hier bepalend, en het wordt vaak gemist: bij grondgebonden woningen wordt op de perceelgrens getoetst, bij gestapelde bouw ook op posities bij te openen ramen en deuren van naastgelegen appartementen ? precies waar een buitendeel aan een balkon hangt. De eis is ten hoogste 40 dB in de nachtperiode en 45 dB overdag, voor installaties geplaatst op of na 1 april 2021. Een buitendeel raakt bovendien de gemeenschappelijke constructie en het aanzicht, en vraagt daarom hoe dan ook toestemming van de vergadering.
Iets aan te vullen?
Antwoorden kan met een gratis account. Wat je schrijft staat onder je eigen naam — omdat een naam bij een bewering hoort.
Inloggen of account makenOok geschreven voor VvE
- Verbouwing van de buren: wanneer wordt dat een zaak van de VvE?VvE ·
- Water in de kruipruimte: wat hielp bij jullie echt?VvE ·
- Nulmeting bij bouw in de buurt: heeft iemand dat geregeld gekregen?VvE ·
- Funderingsonderzoek: waar zijn jullie begonnen en wat kostte het?VvE ·
- Waar begon bij jullie het isoleren, en wat leverde het meeste op?VvE ·