Open
Doorvoeren na een verbouwing: hoe controleer je dat als bestuur?
Voor VvE

Bertus KuipersVoorbeeldprofiel
Er is bij ons glasvezel aangelegd en er zijn laadpuntkabels getrokken. Hoe weet je of de brandscheidingen nog kloppen?

Lars MulderVoorbeeldprofiel
Kijken in de schachten en meterkasten. Geel of oranje PUR om een leiding is gewoon montageschuim en geen brandwerende afdichting.

Jildou BoersmaVoorbeeldprofiel
En vraag om een doorvoerregistratie met fotos en producttype. Zonder die registratie is achteraf niet vast te stellen wat er is gedaan.

Karin van der LaanVoorbeeldprofiel
Wij hebben dat inmiddels standaard in de opdracht staan: brandwerend herstellen en registreren hoort bij het werk.

Lars MulderVoorbeeldprofiel
Dat is de enige manier waarop het structureel goed gaat, want achteraf opsporen is duur.
Builddocs-redactie
Precies. Laat bij twijfel een steekproefinspectie doen; reken op 800 tot 3.000 euro voor een gemiddeld complex, inclusief rapportage. Prijspeil augustus 2026. Laat ook een compartimenteringstekening maken als die er niet is, want zonder die tekening weet niemand welke wand ertoe doet. Zet beide in het MJOP.
Iets aan te vullen?
Antwoorden kan met een gratis account. Wat je schrijft staat onder je eigen naam — omdat een naam bij een bewering hoort.
Inloggen of account makenOok geschreven voor VvE
- Verbouwing van de buren: wanneer wordt dat een zaak van de VvE?VvE ·
- Water in de kruipruimte: wat hielp bij jullie echt?VvE ·
- Nulmeting bij bouw in de buurt: heeft iemand dat geregeld gekregen?VvE ·
- Funderingsonderzoek: waar zijn jullie begonnen en wat kostte het?VvE ·
- Waar begon bij jullie het isoleren, en wat leverde het meeste op?VvE ·