  1. Profielfoto van Bertus Kuipers

    Bertus KuipersVoorbeeldprofiel

    Er is bij ons glasvezel aangelegd en er zijn laadpuntkabels getrokken. Hoe weet je of de brandscheidingen nog kloppen?

  2. Profielfoto van Lars Mulder

    Lars MulderVoorbeeldprofiel

    Kijken in de schachten en meterkasten. Geel of oranje PUR om een leiding is gewoon montageschuim en geen brandwerende afdichting.

  3. Profielfoto van Jildou Boersma

    Jildou BoersmaVoorbeeldprofiel

    En vraag om een doorvoerregistratie met fotos en producttype. Zonder die registratie is achteraf niet vast te stellen wat er is gedaan.

  4. Profielfoto van Karin van der Laan

    Karin van der LaanVoorbeeldprofiel

    Wij hebben dat inmiddels standaard in de opdracht staan: brandwerend herstellen en registreren hoort bij het werk.

  5. Profielfoto van Lars Mulder

    Lars MulderVoorbeeldprofiel

    Dat is de enige manier waarop het structureel goed gaat, want achteraf opsporen is duur.

  6. Builddocs-redactie

    Precies. Laat bij twijfel een steekproefinspectie doen; reken op 800 tot 3.000 euro voor een gemiddeld complex, inclusief rapportage. Prijspeil augustus 2026. Laat ook een compartimenteringstekening maken als die er niet is, want zonder die tekening weet niemand welke wand ertoe doet. Zet beide in het MJOP.