Moet een VvE brandslanghaspels en blustoestellen laten keuren?

BrandveiligheidVoor VvE

  1. Builddocs-redactie ·

    Ja, als ze aanwezig zijn horen ze onderhouden en gecontroleerd te worden; een blusmiddel dat het niet doet is gevaarlijker dan geen blusmiddel, omdat er wel op wordt gerekend. Naast de jaarlijkse controle is er een meerjarige beurt: bij haspels een druktest van de slang, bij draagbare toestellen een uitgebreide beurt en later een revisie. Die meerjarige posten vergeet men het vaakst. Zet ze in de begroting, niet alleen in de agenda, want ze overleven anders geen bestuurswisseling.

Het volledige verhaal staat in dossier.